新闻资讯

彩钢板屋面渗漏水有哪些原因

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-06-30    作者:admin
  分享到:
二维码分享


彩钢板屋面渗漏水是什么原因呢 ?下面小编来带大家一起分析一下 。

1.由于材料自身的特性而引发的渗漏水隐患

金属彩钢板自身导热系数大 ,当外界温度发生较大变化时 ,由于环境温差变化大 ,因温度变化造成彩钢板收缩变形而在接口处产生较大位移 ,因而在彩刚板接口部位极易产生漏水隐患 。钢结构体系中 ,由于结构本身在温度变化或受风载 、雪载等外力的作用下,容易发生弹性变形,在连接部位产生位移而产生漏水隐患 。特殊部位 ,由于使用不同材料连接 ,比如女儿墙与钢板围制的循沟连接处 、屋面采光带等部位,由于应力变化不同步 ,产生渗漏水隐患 。

2.房屋结构设计或板型缺陷而引发的漏水隐患

在激烈的市场竞争中 ,施工方为承接任务 ,而一味降低造价 ,为节省原料 ,在结构设计时 ,减小房屋坡度 ,甚至有的低于1/20 ,极易产生积水 ,造成房屋漏水 。由于造价因素 ,目前轻钢房屋所采用的压型扳 ,大多数为波高较低的板型(有效面积大) ,而且搭接宽度小,当房屋积水时 ,容易漫过板型搭接部位 ,产生漏水 。


彩钢板屋面渗漏水 施工步骤如下:

1 、确定需防水的区域:

金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接 、垂直搭接、风机口 、伸出屋面管道 、空调管道 、采光板四周 、屋脊、天沟 、金属板与女儿墙交接处 、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节 。

2 、彩钢板屋面渗漏水基层预处理:

施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,不符合上述情况则分别作如下处理:

A 、更换已生锈固件 ,在适当的位置增加固件。

B 、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色 ,然后涂一层基层涂料。

C 、清除冰冻物 ,灰尘及其它脏物 。

3 、彩钢板屋面渗漏水施工工艺:

A 、金属屋面搭接处先涂一层基层涂料 ,在其仍为湿润时 ,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中 ,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干 。

B 、金属屋面的突出物(如烟囱 、出气孔 、风机口等):裁剪尺寸 、形状合适的缝织聚酯布 ,并按技术要求裁剪好 ,在突出物周围涂一层基层涂料 ,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上 ,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡 、不起皱 。

C 、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的缝织聚酯布 ,按上述同样的方法处理 。

D 、金属屋面天沟:天沟搭接缝 , 落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理 ,然后在更大防水范围涂一层涂料 , 在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布 , 再从上面用防水浆料充分浸润缝织聚酯布 , 以至全干。 至少12小时后, .后再涂一层防水浆料。

E、在做好防水处理的区域涂一或二层表层防水涂料 ,可调配成各种色彩 。

好了,关于 彩钢板屋面渗漏水 的原因我们分析到这里就结束了 ,希望小编的分享能给大家带来一定的帮助 。


Copyright © 浙江快乐彩 版权所有   技术支持: 网站地图XMLRSS 备案号:陕ICP备20007878号 城市分站陕西西安咸阳 万家灯火